Analog Output Trim意為模擬輸出調整,其功能在于微調羅斯蒙特變送器輸出電流,優化變送器原始功能。(計算機控制的對象又都是模擬量,連續變化的電壓和電流,這就需要將數字信號轉換成相對應的模擬信號,)


方法一-47手操器執行數-模調整


A.利用數-模調整(Digital-to-Analog Trim)快捷鍵把控制回路設置為手動模式。
B.  4–20 mA HART 輸出基準儀表連接到接線端子塊的測試端子上,或者在回路中的某點通過基準儀表分流變送器的功率。( 1–5 Vdc 低功率HART 輸出,應把基準儀表連接到Vout。)
C. 按手操器提示操作并連續確認。
D. 基準儀表值等于變送器輸出值,則應選擇1:是(Ye s),否則選擇2:否(No)。(若選擇了1:是(Ye s),繼續下一步。b.若選擇了2:否(No),重復輸入提示值。)
E.把控制回路重設為自動控制模式。

方法二:利用AMS設備管理器進行校準

A.控制回路設置為手動模式。
B.連接基準儀表并現場設備輸出設置為4 毫安(1 Vdc)(Setting fld dev output to 4 mA (1 Vdc))。
C.基準儀表值等于變送器輸出值,則應選擇是(
Ye s),否則應選擇否(No)。點擊“下一步(Next)”。a.若選擇了是(Ye s),則繼續下步。b.若選擇了否(No),則應重復輸入提示值。
D.現場設備輸出設置為20 毫安(5 Vdc)。
E. 按提示進行下一步直到完成。

除過上述的兩種方法,還可以進行數-模調整換算,可把一塊精確的基準儀表與變送器連接,并按照輸出調整程序所述按比例調整輸出信號。